Mechanische ventilatie bij lange afwezigheid wel of niet uitzetten?

Sinds kort bewonen wij een appartement uit 1994 en daar zit een mechanische ventilatie in.

Deze draait standaard 24 uur per dag op een lage snelheid en is d.m.v. een schakelaar in d keuken op een hogere snelheid te zetten.

Er zijn 4 afzuigkleppen, 2x in de keuken, 1x in het toilet en 1x in de badkamer.

De in het appartement aanwezige ramen zijn voorzien van verstelbare ventilatieroosters.

Zoals al geschreven draait de ventilator permanent op een lage stand en is deze ook niet uit te schakelen behalve als ik de voeding van de ventilator afhaal.

Dit forceert immers dat de ventilator permanent aan blijft en dat zal niet voor niets zo zijn.

Op zich vind ik het permanent aanstaan van de mechanische ventilatie prima want die zorgt immers voor een goed geventileerde en waarschijnlijk niet vochtige woonomgeving.

Nu gaan wij binnenkort weer in Spanje overwinteren en dan vraag ik mij af of het aan te bevelen is om tijdens onze afwezigheid de ventilatie toch uit te zetten want immers bespaart dit elektra.

Alle ventilatieroosters in het appartement staan in die tijd een klein stuk open.

In onze vorige eengezinswoning hadden wij ook geen mechanische ventilatie en daar konden wij na 5 maanden afwezigheid na thuiskomst geen enkel probleem ontdekken.

Verkeerd iemand in dezelfde situatie of is er misschien toch nog wat informatie hierover op het Internet te vinden, ik kon er althans niets vinden.

Als je door raam ventilatie kan ventileren is het geen probleem om hem tijdens je afwezigheid uit te zetten

Doe dit zelf ook al jaren

Enige trek zal je door ventilatieroosters altijd hebben

Zelf wonen wij in een woning uit 1993

gr Jan

Effe rekenen dan.

Stand 1 verbruik is 20 Watt gemiddeld

24 uur per dag aan

150 dagen

Komt op 72 KWH

23 cent /KWH

Kosten voor 5 maanden 16,56 euro

Ik zou zeggen: Uitzetten is verkeerde zuinigheid.

Met een gemiddelde bierprijs van 2 euro is dat 8 biertjes

http://www.pintprice.com

Het rekensommetje begrijp ik wel maar wat staat er dan tegenover het verbruik van ruim € 16,= ?

Geen schimmel beelding of vochtige plekken in je woning.

En met schimmels bedoel ik ook die, welke je niet met het blote oog kunt zien.

Die schimmels kunnen bijvoorbeeld onder in een kast of tussen kast en muur op onzichtbare plekken ontstaan.

Mechanische ventilatie is noodzakelijk doordat je woning geïsoleerd is.

Je kan altijd nog een schakelklok inbouwen, en een paar uur per dag ventileren, maar of de kosten gedekt worden door de besparing?

OK helder.

Nee, voor die € 16,= kun je geen besparende maatregelen nemen dus gewoon lekker blijven doordraaien.

Ik hoorde zo net wel dat de oude ventilatoren nog op wisselstroom draaiden en dat nieuwere op gelijkstroom.

Dit schijnt nogal minder vermogen te gebruiken.

Met de huidige lage rentevergoeding op ons spaargeld levert een investering al vrij snel een besparing op.

Wanneer je die ventilator een half jaar uitschakelt heb je daarna een hele grote kans dat je hem kunt vernieuwen.

…ja, ook dat zou zo maar kunnen, zeker als die Stork ventilator volgens mij uit de bouwperiode is en dus 21 jaar oud.

Het uitzetten van de ventilatie geeft een grote gasbesparing in de winter.

Je moet immers buitenlucht verwarmen naar de binnentemperatuur.

De elektra kosten zijn een klein deel van de besparingskosten.

Uiteraard wel uitkijken voor vochtproblemen maar als je geen vocht

produceert in een huis… dus ook geen planten…

1m3/h = 10 Watt, reken maar uit.

Enkele minimaal verplichte ventilatiehoeveelheden om enig gevoel te krijgen;

toilet 25m3

douche 50m3

gesloten keuken 75m3/h

En hoe zit het eigenlijk met het laten reinigen van zo’n systeem?

Nodig of onzin?

En hoe vaak?

Dat is heel verschillend.

Het beste kun je de ventilatorbox deels demonteren en zien wat de vervuilingsgraad is.

Het kan sowieso geen kwaad om de ventilatorschoepjes schoon te maken, vuil daarin

zal de capaciteit sterk doen verminderen. (het demonteren van de voorkant is meestal

zeer eenvoudig.

Is de box intern erg aangedaan van vettige stof dan kun je overwegen de kanalen

met een soort toiletborstel aan een stugge trekveer schoon te maken, zet hierbij de

ventilatie op hoog toeren om een bende in het huis te voorkomen.

Er zijn bedrijven die de systemen kunnen schoonmaken.

Let wel op, de diameters van de kanalen kunnen variëren van 80, 100, 125 en 150mm.

Tja, allemaal hele zinvolle bijdragen / adviezen en primair ga ik er dan ook vanuit dat ik de ventilatie aan laat staan.

Toch nog een aantal opmerkingen.

Hoeveel vocht krijg ik in huis als ik niet aanwezig ben?

Er wordt in die periode niet gekookt en de was gedroogd alhoewel dit laatste ook geen vocht veroorzaakt want ik maak gebruik van een warmtepompdroger welke de was kastdroog oplevert.

De woning hoeft nauwelijks verwarmd te worden want de thermostaat staat in de 5 maanden afwezigheid op 12 graden ingesteld.

Zo heb ik het de afgelopen 5 jaar ook in mijn vorige eensgezinwoning gedaan en nooit enig vochtprobleem ondervonden.

De verwarming heeft dan ook in winter zo goed als nooit hoeven te verwarmen.

De luchtvochtigheid was toen gemiddeld 65%, dit werd regelmatig door mijn buren gecontroleerd als zij de post ophaalden.

Ik heb overigens de ventilatorbox en de 4 inlaten schoongemaakt en dat was wel dringend nodig, m.n. de inlaten waren aardig dichtgeslibd.

Als je geen “levende” planten in huis hebt produceer je in principe geen vocht als je er niet bent. Ik zou de ventilatie niet aanzetten… maar goed, wie ben ik. Die actieve ventilatiesystemen zijn overigens ook niet echt aan te bevelen. De leidingen zitten vaak vol stof, en je kan er niet altijd goed bijkomen om die schoon te maken.

Je warmtepompdroger geeft toch vocht af aan de omgeving waar hij staat… niet ‘veel’, maar toch… ook warmt de omgeving een beetje op, al is het ook niet zo veel als met een traditionele kondensdroger. Maar drogen doe je niet als je er niet bent…

De vraag is dan nog of het je eigen huis is, of dat het een huurwoning is… in het laatste geval zou ik hem altijd uitzetten als ik er niet was…

Je zou overigens ook eens een testje kunnen doen, gewoon als je thuis bent, hoe ver loopt de luchtvochtigheid op?

65% is prima… hier binnen is het nu 69% maar het regent dan ook al een paar dagen, en buiten is de luchtvochtigheid 94%… dus als ik een mechanische ventilatie aan zou hebben zou het waarschijnlijk vochtiger worden binnen

Inderdaad, geen levende planten, op zich houden wij daar wel van maar gelet op de periodieke lange afwezigheid is dit geen optie.

Hebben in plaats daarvan wel enkele hele mooie zijden kunstplanten, maar ja je moet keuzes maken.

Natuurlijk geeft een warmtepompdroger vocht af want ergens moet het vocht wel blijven maar in ons geval gaat dat via een gesloten afvoersysteem rechtstreeks automatisch naar de afvoer, dus er komt geen vocht in de badkamer terecht.

Van warmteontwikkeling is er nauwelijks sprake want de vrijkomende warmte wordt hergebruikt, daarvandaan het energielabel A+++ / -50%’ wat dat laatste dan ook precies mag betekenen.

Het appartement is eigendom.

De gemeten luchtvochtigheid in de huiskamer is momenteel 64% bij constante mechanische ventilatie op de laagste stand.

Dit terwijl de luchtvochtigheid buiten de laatste dagen tussen de 90 - 100% schommelt.

Dus dan is een luchtvochtigheid van 64% binnen bij gebruik van ventilatie naar mijn mening een goed resultaat.

Ja… maar hier dus 69% luchtvochtigheid op de hygrometer het dichtst bij de keuken, en 65% op die aan de andere kant van de kamer… en een binnentemperatuur van 17.0 graden. Maak je het warmer loopt de vochtigheid terug.

Dus zó veel ontvochtig je niet lijkt het. De ventilatie uitschakelen levert toch wel geld op, al is het geen vermogen… verder vraag ik me nog af hoe groot het brandgevaar is door de ventilatie. Loopt een ventilator vast, wat gebeurt er dan? je bent een poos niet thuis… Ik weet het niet, maar ik zou daar toch ook even over nadenken.

Doordat ik ook vaak weg ben, heb ik ook kunstplanten, op 2 kaktussen na… haha. Je moet inderdaad keuzes maken. Ik wil in principe niemand ‘vreemd’ in huis hebben.

De temperatuur loopt bij mij in de bijkeuken ietsje op… afgelopen weekend van 15 naar 16 graden… dus niet veel… maar je machine wordt wel een beetje warm. Voel maar eens aan de zijkanten, het metaal is niet ‘koud’ en dus straalt er wel wat warmte af.. maar dat maakt niet uit.

Ik ga daar inderdaad nog eens goed over nadenken.

Er zijn voor- en tegenstanders en bij beiden voor- en nadelen.

In elk geval ga ik sowieso de bijna 22 jaar oude venilatieunit vervangen door een neuwe Itho CVE ECO RFT ventilatorbox.

Is beduidend stiller en scheelt volgens de fabrikant aardig wat in gebruik, tevens handig omdat de bediening via een draadloze AB gaat.

Levert waarschijnlijk meer rendement op dan de huidige rente op mijn spaarrekening maar daar heb je niet al teveel voor nodig.

Ik vraag me af of die vochtigheidspercentages nog wel representatief zijn als je voor maanden weg gaat uit je huis. Die gelden voor een huis waarin het rond de 20oC is. Zelf zet ik de thermostaat gedurende de winterperiode op 8 graden en heb geen mechanische ventilatie.
Veel zal van de situatie van het huis afhangen. Als je een vochtige kruipruimte hebt is het heel anders dan bij een droge kruipruimte zoals bij mij waar ik zelfs een geïsoleerde betonvloer in heb liggen.
Wat bij mij de vochtigheidsgraad is bij die lage temperatuur weet ik niet want de buren zetten ruim 24 uur voordat we weer terug zijn in Nederland de cv op 20 graden zodat de muren en vloeren weer tot een normale temperatuur opgewarmd zijn.
Ik heb geen enkel probleem met vocht in huis en het is toch voorzien van dak, muur en vloer isolatie en alles dubbel glas.
En ja, als je regelmatig voor lange tijd in het buitenland op vakantie bent, heb je waarschijnlijk geen echte planten staan, alleen mooie kunstplanten, althans bij ons wel. Je kunt toch moeilijk iemand anders gedurende zo’n lange tijd opzadelen met planten water geven.

Het enigste waar je wel om de 3 maanden naar moet kijken is of de sifons niet droog staan want dan komt er een ondragelijke rioollucht in huis.

Ik denk dat er ook een groot verschil is tussen een eensgezinwoning al dan niet op een hoek gelegen en een (hoek)appartement.

Ons hoekappartement is op de 2e verdieping gelegen en omdat het grootste deel van de woonkamer en de 2 slaapkamers aan buitenmuren zijn gelegen is het appartement van de bouw uit al heel goed geïsoleerd.

Daarnaast heb je natuurlijk ook geen last van koude en / of vochtige kelder- en zolderruimtes want in de onder en boven ons gelegen appartementen wordt in de winter zo goed als permanent gestookt en daar maken wij natuurlijk dankbaar gebruik van.

Al met al denk ik dat de temperatuur in ons appartement niet al teveel zal dalen.

Ik heb een Energiemanager voor onze Slimme meters besteld en de tijd zal het leren hoeveel energie ik tijdens onze afwezigheid verbruik.

Als je er makkelijk aan kan zet een timer ertussen

Op de oude ventilator is het niet zo simpel want daarbij wordt als aansluiting voor de regel-voeding een Perilex steker gebruikt en de nieuwe wordt via een AB bediend.

Zie overigens ook niet zo 1-2-3 het voordeel van een timer zitten.

Daarmee halveer ik misschien de eerder door Psychosammie in bericht #3 berekende kosten van € 16,56.

Feitelijk wil ik alleen maar weten wat de toegevoegde waarde is als de ventilator bij lange afwezigheid aan of uit staat.

Kost het permanent aanstaan inderdaad (veel) extra energie zoals o.a. gas voor het opwarmen van de aangezogen (koude / vochtige) buitenlucht.