Een eerste onderzoek geeft de volgende informatie.
Na werkzaamheden heeft men vanuit Lelystad weer 150.000 Volt spanning gezet op een traject naar Dronten Olsterpad.
In het schakelstation Olsterpad was echter de lijnaarde ingeschakeld, en die werd op onverklaarbare wijze niet uitgeschakeld.
Door deze aarding is er een kortsluit stroom gaan lopen over meerdere kilometers hoogspanning leiding.
De beveiliging schakelaar aan de voedende kant liet zich niet (meer) uitschakelen, meerdere pogingen mislukten.
Door oververhitting van de kortgesloten leidingen werd die steeds heter, waardoor die leidingen uitzetten en steeds lager kwamen te hangen.
De rookontwikkeling is onder meer veroorzaakt door het vet tussen de kabeladers.
De kortsluit stroom moet enorm geweest zijn, in grote delen van Nederland zakte de spanning naar 180 Volt.
Doordat centrales de spanning gingen opregelen steeg de spanning weer naar het normale niveau.
Op een gegeven moment is in Lelystad de voedende Spanningsrail gesmolten, waarna de kortgesloten lijnen spanningsloos werden.
Door het wegvallen van die belasting steeg de netspanning kortstondig tot 280 Volt, vele gebruikers zagen hun modem of ontvanger uitschakelen.
In het tracé loopt een spoorlijn, door het uitzetten van de overland lijnen kwamen die zo laag te hangen, dat die de NS bovenleiding raakten en er in plaats van 1.500 volt gelijkspanning plotseling 150.000 Volt wisselspanning stond.
Op foto’s is duidelijk te zien dat de 1.500 Volt voedingkabels in de grond aan het branden waren, de schade aan de NS infrastructuur is enorm.
Je mag concluderen, dat ons landelijk koppelnet langs de rand van de afgrond heeft bewogen.
Door de onder en overspanning zijn veel zonnepanelen en windmolens automatisch van het net afgeschakeld, hetgeen tot een ketting reactie had kunnen leiden met een grote blackout tot gevolg.