Megastoring electriciteits net Flevoland.

Door kortsluiting en brand in een hoogspanning schakelstation is in grote delen van Flevoland de stroomvoorziening uitgevallen.

Beelden laten de brand in het schakelstation zien en rokende kabels tussen de hoogspanningsmasten over meerdere kilometers!

De kabels zijn zo heet geworden door de kortsluiting, dat ze uitzetten en bijna op de grond hangen.

Ik ben bang dat deze leidingen afgeschreven kunnen worden.

Er zijn meldingen dat er op meerdere plaatsen transformator huizen in de brand staan.

Het treinverkeer is stilgevallen, men probeert de reizigers te evacueren uit de stilgevallen treinen.

Het verkeer op de A6 is stil gelegd, de kabels die de A6 kruizen moeten gecontroleerd worden of die nog veilig zijn.

Video Dumpert: https://www.dumpert.nl/item/100040206_f50c7ae1

Volgens het journaal zou men gepoogd hebben een nieuw onderstation aan te sluiten.

Dat ging mis, er ontstond kortsluiting.

Normaal zou beveiliging de leiding afschakelen, maar dat heeft gefaald.

De bovengrondse leidingen werden overbelast en raakten overhit.

Ik vermoed dat ze vervangen moeten worden.

In een groot gebied zakte de netspanning naar 190 Volt.

Ondertussen blijkt uit metingen dat de huisaansluitingen in een groot gebied een spanningspiek van 280 Volt te verwerken hebben gekregen toen de kortsluiting door het defect raken van de overland lijnen onderbroken werd.

En voor die overspanning is niemand verantwoordelijk te stellen dus de schade is voor eigen rekening.

De schade is enorm, er zal vele kilometers 150 kV hoogspanning leiding vervangen moeten worden.

Door de warmte ontwikkeling in de leidingen was er uitzetting, waardoor ze lager kwamen te hangen en de bovenleiding van de spoorwegen geraakt hebben.

Daardoor is er 150 kV op de bovenleiding komen te staan, waardoor een groot gedeelte van de NS infrastructuur kapot gegaan is..

Na werkzaamheden aan een onderstation is bij het opschakelen een kortsluiting ontstaan.

Het is gissen, maar het lijkt erop, dat iemand vergeten is de aarding van de leiding te verwijderen.

Voor wat meer technische achtergrond informatie Hoogspanningsforum

Er zal iemand precies van het hoe en waarom weten maar in een split second gebeurt het en dan is het je stond erbij en keek er naar.

Maar hoe ga je verder in je vak als je zo’n blunder gemaakt hebt?

Gelukkig geen incident zoals bij Chernobyl maar foei wat een geld, tijd en werk gaat dit kosten!

En dat terwijl het elektrisch net al in zijn voegen kraakt momenteel

Mijn werk is daar een kleine kilometer vandaan.

Deel van de stroom viel uit gelukkig vingen de aggregaten het op waardoor alle netwerken online bleven.

2 uren geleden, theparasol zei:

En voor die overspanning is niemand verantwoordelijk te stellen dus de schade is voor eigen rekening.

Vreemd is dat, het toch duidelijk aanwijsbaar?

9 minutes ago, Con said:

Vreemd is dat, het toch duidelijk aanwijsbaar?

Ja dat wel maar ik refereer even aan mijn eigen ervaring in de jaren 80.

Bij mijn ouders brandde de nul draad door in de straat en hadden ineens 360 volt op hun huisinstallatie staan ipv 220.

De buurman werkte toen bij de IJC centrale in Hengelo.

Hij waarschuwde dat als we de energiemaatschappij aansprakelijk stelden voor overspanning dat we niets uitgekeerd gingen krijgen want daar waren ze niet voor aansprakelijk te stellen. Wilden ze kans maken dan moesten ze de IJC aansprakelijk stellen voor het leveren van het verkeerde type stroom.

Enfin, de claim werd toegekend gelukkig maar een claim op basis van overspanning hadden ze bot gevangen.

Volgens ligt het iets genuanceerder;

https://www.degeschillencommissie.nl/uitspraken/stroomstoring-de-oorzaak-van-schade-aan-de-apparaten-consument-niet-verplicht-zelf-beveiligmaatregelen-te-treffen/

Wel een heftige storing, en complete chaos in Flevoland. Ook veel zakelijke internet verbindingen bleven niet overeind. Raar om te zien dat voor zakelijke internet verbindingen die providers blijkbaar geen noodstroomvoorziening hebben.

Een eerste onderzoek geeft de volgende informatie.

Na werkzaamheden heeft men vanuit Lelystad weer 150.000 Volt spanning gezet op een traject naar Dronten Olsterpad.

In het schakelstation Olsterpad was echter de lijnaarde ingeschakeld, en die werd op onverklaarbare wijze niet uitgeschakeld.

Door deze aarding is er een kortsluit stroom gaan lopen over meerdere kilometers hoogspanning leiding.

De beveiliging schakelaar aan de voedende kant liet zich niet (meer) uitschakelen, meerdere pogingen mislukten.

Door oververhitting van de kortgesloten leidingen werd die steeds heter, waardoor die leidingen uitzetten en steeds lager kwamen te hangen.

De rookontwikkeling is onder meer veroorzaakt door het vet tussen de kabeladers.

De kortsluit stroom moet enorm geweest zijn, in grote delen van Nederland zakte de spanning naar 180 Volt.

Doordat centrales de spanning gingen opregelen steeg de spanning weer naar het normale niveau.

Op een gegeven moment is in Lelystad de voedende Spanningsrail gesmolten, waarna de kortgesloten lijnen spanningsloos werden.

Door het wegvallen van die belasting steeg de netspanning kortstondig tot 280 Volt, vele gebruikers zagen hun modem of ontvanger uitschakelen.

In het tracé loopt een spoorlijn, door het uitzetten van de overland lijnen kwamen die zo laag te hangen, dat die de NS bovenleiding raakten en er in plaats van 1.500 volt gelijkspanning plotseling 150.000 Volt wisselspanning stond.

Op foto’s is duidelijk te zien dat de 1.500 Volt voedingkabels in de grond aan het branden waren, de schade aan de NS infrastructuur is enorm.

Je mag concluderen, dat ons landelijk koppelnet langs de rand van de afgrond heeft bewogen.

Door de onder en overspanning zijn veel zonnepanelen en windmolens automatisch van het net afgeschakeld, hetgeen tot een ketting reactie had kunnen leiden met een grote blackout tot gevolg.

2 likes

Bij mij in Lelystad-Haven stond de UPS in de meterkast al minuten te piepen voordat de stroom uitviel.

Vermoedelijk door de lage spanning.

Binnen 5 minuten had ik weer stroom.

Verstandig, om een UPS te gebruiken, ik kan het aanraden!

4 uren geleden, ceesv zei:

Op foto’s is duidelijk te zien dat de 1.500 Volt voedingkabels in de grond aan het branden waren, de schade aan de NS infrastructuur is enorm.

Tot 15 september is er geen treinverkeer mogelijk tussen Lelystad en Dronten door de gevolgen van een stroomstoring die een deel van Flevoland vrijdag trof.

Dat meldt spoorbeheerder ProRail.

Prorails, foto’s schade overspanning

Foto van machinist/conducteur.

En inderdaad constateerde ik uitval van de omvormer gedurende een kleine twee uur vrijdagmiddag jl.

1 uur terug, John van Dreumel zei:

En inderdaad constateerde ik uitval van de omvormer gedurende een kleine twee uur vrijdagmiddag jl.

Hier geen last van gehad.

Dit mag helemaal niet kunnen en riekt naar opzet.

Weet iemand of deze veiligheidsschakelaars remote via internet te benaderen zijn? In dat geval kon het wel eens een hack zijn.

Volgens m’n broertje die bij zo’n netbeheerder werkt worden alle schakelstations op afstand bediend. En alleen als er aanpassingen of reparaties nodig zijn staat er een groep mensen op locatie. Die mensen komen ook echt niet zomaar in de buurt van de hoogspanning schakelstations die spanning voeren. Dat begrijp je natuurlijk wel.

1 uur geleden, zeeteefje zei:

Dit mag helemaal niet kunnen en riekt naar opzet.

Weet iemand of deze veiligheidsschakelaars remote via internet te benaderen zijn? In dat geval kon het wel eens een hack zijn.

Dat is geen hack, maar een veiligheid mechanisme!

De omvormer ziet een abnormale netspanning en schakelt af.

Daarbij is er geen sprake van afschakelen op afstand, het is een interne beveiliging.

Heb je niet begrepen wat er in Flevoland gebeurd is?

En ja, afschakelen, dat mag, of wil jij energie aan een gigantische kortsluiting leveren?

Door de kortsluiting bij Dronten stond er bijvoorbeeld nog maar 180 Volt op het stopcontact in Soesterberg.

Toen in het voedende station de rails smolt schoot de netspanning kortstondig naar 280 Volt!

Wat denk je dat er dan met jouw omvormer gebeurt.

Kijk eens bij het spoor, voor miljoenen schade en het baanvak moet weer nieuw gebouwd worden.