Had de klant al gewaarschuwd dat hun noodverlichting aangaf dat de accu’s niet zo best waren en zo snel mogelijk vervangen moesten worden.
“ach dat zegt hij al zo lang” was het commentaar.
Dat het geen loos advies was bleek vandaag dus wel.
Hier worden ze getest en zodra ze 4 jaar oud zijn worden ze hoe dan ook vervangen.
Moet as. donderdag nog een flinke no-break reviseren.
Was een 10.000VA maar er zat nog capaciteit in reserve (kan uitgebreid worden met een extra battery pack) dus wordt nu een 20.000VA om de run tijd te verlengen van 16 minuten naar 21 minuten.
Voor 3 weken geleden al 40 accu’s in dit systeem vervangen en komende donderdag nog 30 stuks.
Maar in ongekoelde omgevingen krijgen deze accu’s wat voor hun kiezen, wij zien nl. de laatste weken een flinke stijging in de accu storingen en gebruiken we normaal een doos accu’s per maand (buiten het reguliere vervangen om) nu is het vaak 1 a 2 dozen per week.