Vandaag iets vreemds mee gemaakt (voor mij tenminste vreemd) en hoop dat iemand dit herkent en weet wat er aan de hand is.
Voor brandbeveiliging dient de BMC op een eigen 230V groep te zijn aangesloten zonder tussenkomst van een aardlek die uitvalt als er ergens anders een storing ontstaat.
Meestal wordt dit simpel door ons opgelost door een extra alamat B16 in een meterkast te monteren direct na de hoofdschakelaar en dus naast de reeds aanwezige aardlekschakelaars en dat werkt altijd perfect.
Sticker er bij dat dit een groep is voor de BMC en klaar.
Dus vandaag ook weer zoiets toegepast.
Meterkast bestond uit een 3 fasen aardlek, dus van 1 fase een aftakking gemaakt voor de extra alamat, nul doorverbonden en de aarde van deze extra groep op de algemene aarde aangesloten.
Tot zover alles goed, dus de BMC verder aangesloten.
Toen alles klaar was nog even de spanning er op programmeren en klaar.
En daar ging het dus fout, zodra ik de extra alamat inschakelde tripte meteen de 3 fasen aardlek.
Dus de aansluiting van de BMC losgehaald en als ik dan beide aardleks aanzet dan is er niets aan de hand.
Sloot ik de voeding van de BMC weer aan dan viel meteen de aardlek weer uit.
Dus nieuwe voeding in de BMC gezet maar nog steeds hetzelfde resultaat, zet ik de 3 fasen aardlek aan dan spanning in het gehele pand
Zet ik de extra aardlek voor de BMC aan dan valt meteen alles uit.
ra ra hoe kan dit?
2 aardleks moeten toch gewoon naast elkaar kunnen werken? Dat heeft een ieder thuis ook in zijn meterkast.
Enige wat ik kan bedenken is dat er een aardlus oid. is ontstaan.
Immers de meeste wanden, het plafond enz. waren allemaal van metaal of met metaalplaten bekleed.
De BMC is dan wel op een houten wand gemonteerd maar tussen de BMC en het metalen plafond loopt een metalen kabelgoot (goot met functiebehoud)
Metalen voorwerpen met aanrakingsgevaar dienen geaard te zijn dus ik verwacht dat in het gehele pand alles aan aarde ligt.
Met de extra alamat heb je dan (denk ik) 2 aardleks die beide kijken of er geen lekstroom is, maar door de metalen kabelgoot tussen ene aardlek (van de BMC) en de andere aardlek (van het pand zelf) krijg je een aardlus waardoor beide uitvallen.
Klopt mijn theorie en kan dit simpel opgelost worden door de wandgoot tussen beide te gaan isoleren zodat hij maar aan 1 kant aan aarde ligt?
Wie heeft hier ervaring mee?