slaande waterleiding

Hallo,

In dit appartementengebouw hoor je telkens een slag van de waterleiding als iemand een kraan opendraait of weer dicht.

Uit het verre verleden herinner ik me dat dit slaan van de leiding met de druk + leiding diameters tot aan het tapwater punt te maken heeft.

Nu er een “nachtraaf” bij gekomen is als bewoner, hoor je het 's nachts ook en wordt er dus regelmatig wakker door.

Kun je dat probleem achteraf nog oplossen of zit er niks anders op? Graag jullie installatie kundigheid in deze kwestie!

de kraan rustig dicht zetten

Expansie element opnemen in het leidingnet.

Ook bekend als waterslag demper.

Flamco flexofit

26 minuten geleden, Tonskidutch zei:

Nu er een “nachtraaf” bij gekomen is als bewoner, hoor je het 's nachts ook en wordt er dus regelmatig wakker door.

Het kan ook iemand zijn die snachts de wasmachine of afwasmachine aan zet vanwege goedkoop tarief.

Dat kan natuurlijk ook

Kan ik niet zelf woningbouwcorporatie! Zijn daar geen installatie voorschriften over?

dat is ook met het watercloset en daar is niks rustig open of dichtdraaien!

Het kan natuurlijk ook iemand zijn die zijn gehoor apparaat uit heeft…:roll_eyes:

Installatie technisch is er geen regel meer voor ontdek ik net.

En volgens dit https://www.mijnkluswijzer.nl/waterslagdemper-plaatsen/ moet er dan bij elke mengkraan of toestel waar het optreed zo’n “waterslagdemper” geïnstalleerd worden.

Ik ga dit eens bespreken met de corporatie… waarbij ik het antwoord al een beetje kan voorspellen met 5 tappunten per woning en 19 woningen.

Ik leef helemaal met je mee…:wink:

Wij wonen dan in een best luxe appartement maar ook daar hebben wij last van dit soort waterslagen.

Het is minimaal één bewoner die schijnbaar in ploegendienst werkt want om de 1 á 2 weken gaat die ‘s-morgens om 04.00 werken en dan wordt ik ook regelmatig matig van de waterslagen wakker.

Ik heb dat wel eens bij de VvE gemeld maar omdat schijnbaar het gros van de 24 bewoners er geen last van heeft wordt er weinig mee gedaan.

Het vervelende is dat als je die persoon in kwestie daarover zou aanspreken hij of zij zich van geen kwaad bewust is, want je doet immers alleen een kraan dicht…

1 like

Je komt het niet overal tegen dat probleem, tenminste het is pas de tweede woning waar ik dat gelijk merkte.

het eerste was mijn eigen appartement en ik heb de installateur laten terugkomen om dat op te lossen om geen ruzie met de VVE te krijgen

want ook ik kwam na geregeld overwerken laat thuis en kookte badderde en waste af

https://www.funda.nl/koop/verkocht/amsterdam/appartement-42611633-jisperveldstraat-38/

en nu in dit appartementengebouw in Maastricht

Snelsluitende kranen kunnen een drukgolf veroorzaken.

Meestal volstaat om de waterleidingen goed te beugelen

en daar zijn wel richtlijnen voor.

Beugelafstanden;

https://www.infodwi.nl/IDWI/media/infodwi/WB-3-6-dec-2015.pdf

Waterslag;

https://www.infodwi.nl/IDWI/media/infodwi/WB-2-1-F-dec-2015.pdf

1 like

Waterslag treedt meestal op bij electro-magnetische ventielen, die een open/dicht regeling hebben, bijvoorbeeld bij je wasmachine.

Verder heeft het ook te maken met de aanleg van je leidingnet, zitten alle leidingen op de juiste afstand vast in de beugels.

Ook maakt het veel uit of het tappunt aan het einde van een leiding zit of op een aftakking.

Ik denk dat je al geholpen bent wanneer je weet bij wie en op welk tappunt jij overlast ondervindt en daar een waterslag demper plaatst.

Waterslag kan op den duur tot leidingbreuk leiden, ik heb dat een keer zelf meegemaakt.

P.S. Con was mij net voor met antwoorden.

1 like

Ik kijk hier naar de beugel afstand in de berging, helaas kan ik andere leidingen niet zien daar die in de dekvloer zijn opgenomen.

En wat tussen de verdiepingen onderling gebeurd (de leiding schachten) kan ik al helemaal niet beoordelen zonder “open te breken” :grin:

zal ik maar niet doen hè?

Ik heb toezegging van de corporatie dat ze komen kijken met twee man en luisteren naar het slaan en dus toch iets willen doen aan de overlast.

6 minuten geleden, ceesv zei:

Waterslag treedt meestal op bij electro-magnetische ventielen, die een open/dicht regeling hebben, bijvoorbeeld bij je wasmachine.

Verder heeft het ook te maken met de aanleg van je leidingnet, zitten alle leidingen op de juiste afstand vast in de beugels.

Ook maakt het veel uit of het tappunt aan het einde van een leiding zit of op een aftakking.

Ik denk dat je al geholpen bent wanneer je weet bij wie en op welk tappunt jij overlast ondervindt en daar een waterslag demper plaatst.

Waterslag kan op den duur tot leidingbreuk leiden, ik heb dat een keer zelf meegemaakt.

P.S. Con was mij net voor met antwoorden.

**Sorry… **

Bij leidingen weggewerkt in beton daar zal je nauwelijks last van hebben.

Er zijn 3 situaties die aandacht behoeven, het stukje leiding naar een vaat/wasmachine, het toilet

en in appartementen de leiding in de verticale schachten. Dus leidingen aan het oppervlak.

Die dienen goed te worden gebeugeld.

Immers een stuk leiding wat onvoldoende gebeugeld is kun je zien klapperen

en dat moet je voorkomen.

Maar @T er zijn dus zeker richtlijnen, de NEN 1006 ligt hieraan te grondslag.

1 like

Klopt precies.

In mijn appartement in Amsterdam had ik die loshangende flexibele waterleiding ook in de gaten.

https://www.nen.nl/nen-1006-a1-2018-nl-246754

die is mij te duur, wat staat er op pagina 15 ?

De twee mannen van de corporatie hebben dit geluid van het slaan geconstateerd. Hé hè dat is al wat?

Een ging een, twee verdiepingen lager en gebruikte de keuken mengkraan en een keer de toiletspoeling. Dat was bij mij dus hoorbaar zei de tweede man.

Toen zei ik dus dat zo iets niet mag gebeuren volgens die NEN 1006. En toen wisten ze het ook niet meer en zouden op den bureel navraag doen.

Dit gebouw is van 1992 en principieel zou de bouw en uitvoering moeten voldoen aan de NEN Norm van toendertijd, MITS dat ook zo in de bestekbeschrijving en opdrachtbrief staat. Of er tussentijds nog iets aan de installatie is veranderd wist men niet, vandaar ; we komen er op terug meneer.

10 uren geleden, Tonskidutch zei:

Toen zei ik dus dat zo iets niet mag gebeuren volgens die NEN 1006.

Dat is natuurlijk (maar dat weet jij niet) je reinste onzin.

De NEN1006 is een dun piepklein groene normpje.

Daar staats niets in over waterslag, daar zijn de Vewin werkbladen voor.

Dus je had wel een héle grote broek aan…

Citaat;

"De NEN 1006 bevat de eisen waaraan een drinkwaterinstallatie moet voldoen uit oogpunt van volksgezondheid,

veiligheid en doelmatigheid. De norm wordt aangewezen in Drinkwaterbesluit en Bouwbesluit.
De eisen zijn in algemene termen beschreven; om tot een goede harmonisatie in de uitvoering en beheer van

leidingwaterinstallaties te komen zijn in de Waterwerkbladen voorbeelden gegeven die ten minste aan de

gestelde algemene eisen uit de NEN 1006 voldoen."

Dit is te danken aan de tegenwoordig gebruikte kranen/ afsluiters.

Daar deze ( keramische ) kranen en of kogelkranen.

Bijna direct open of dicht gaan ontstaat er een “ waterslag “ in het leidingnetwerk.
Dit is alleen op te lossen met een waterslagdemper of een klein membraanvaatje.

alleen zit je bij dat laatste weer met een vieze aanslag in het membraan.
Heb het hier opgelost met een Caleffi waterslagdemper.

1 like

10 uren geleden, Con zei:

Dus je had wel een héle grote broek aan…

Die jij me hielp aantrekken :rofl:

ergo je hebt me op het verkeerde been laten starten… maar ik ga het verder onderzoeken

bedankt in ieder geval

5 uren geleden, Tonskidutch zei:

Die jij me hielp aantrekken :rofl:

ergo je hebt me op het verkeerde been laten starten… maar ik ga het verder onderzoeken

bedankt in ieder geval

Maar wellicht eenvoudiger, je hebt voldoende aan het bouwbesluit

geldt voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw.

Artikel 3.8

Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanisch ventilatiesysteem, een warmwatertoestel, een installatie voor verhoging van waterdruk of een lift veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied van een andere op hetzelfde perceel gelegen woonfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek geluidsniveau van ten hoogste 30 dB(A).

En waterslag komt gemakkelijk boven de 30 dB(a).

Nou ik zal de dB meter eens van bureau meenemen om dat te meten.

bedankt voor die ene regel zoeken

Op 21-1-2023 om 08:57, Tonskidutch zei:

Nou ik zal de dB meter eens van bureau meenemen om dat te meten.

bedankt voor die ene regel zoeken

Kijk ook eens naar artikel 3.9 hebben, die gaat om het zelfde pand.

Jouw toestellen mogen dus in je eigen woning ook niet teveel geluid produceren.

https://rijksoverheid.bouwbesluit.com/Inhoud/docs/wet/bb2012/hfd3/afd3-2/art3-9